以下是引用yming在2020-10-28 20:17:12的发言 >1楼

是不是P1082输错了?

G120有三个转速限制。看功能图吧。

此外,如果电流限制输如错了,也会导致转速不能上升。

具体问题点,可以在线,从通道输出往前查。

谢谢回答,今天晚上我试了一下,将电机从设备脱开,或者直接启动,电机是能正常启动的。用变频器启动的话,电机报警F7409,电机启动时达到了限幅电流,P640大概是1.8倍的额定电流,是否应该提高至更高的电流?