回复:使用 ET200M 如何在工作时热拔插

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21374
  • 精华

    403
  • 被关注

    1504

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-09-06 14:06:43

0楼

采用S7-300作为主站的软冗余系统无法实现热插拔全部功能,当您将ET200M从站上的模块拔出时,CPU不停机,主CPU、备用CPU上的SF灯亮,BUSF灯闪烁,ET200M从站上的2块IM153-2模块的SF灯亮,BF灯闪烁,该ET200M从站上所有模块的I/O值被清0,S7-300主站失去对该ET200M从站的控制能力。当您再次将模块插入到ET200M站上时,系统从主CPU切换到备用CPU,SF、BUSF、BF灯熄灭,软冗余系统重新回到正常运行状态。

这就与我把普通ET200M从站的电断了,再换块模块,然后上电继续使用没有什么区别,何必再多花那冤枉钱买有源底板。

有谁会用这个方案???
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download