发布于 2005-09-06 14:06:43
0楼
采用S7-300作为主站的软冗余系统无法实现热插拔全部功能,当您将ET200M从站上的模块拔出时,CPU不停机,主CPU、备用CPU上的SF灯亮,BUSF灯闪烁,ET200M从站上的2块IM153-2模块的SF灯亮,BF灯闪烁,该ET200M从站上所有模块的I/O值被清0,S7-300主站失去对该ET200M从站的控制能力。当您再次将模块插入到ET200M站上时,系统从主CPU切换到备用CPU,SF、BUSF、BF灯熄灭,软冗余系统重新回到正常运行状态。
这就与我把普通ET200M从站的电断了,再换块模块,然后上电继续使用没有什么区别,何必再多花那冤枉钱买有源底板。
有谁会用这个方案???
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download