13楼
这么理解吧,如果三台电机有一台功率不一样,那这三台电机的进线柜都得加进线电抗器吗?
引用10楼详细内容:
啥意思?是原来就有三台1000KW的电机共用一台变压器,现在想把一台的电机改成1600KW?
还是原来就有三台变压器带两台1000KW电机及1台1600KW电机?
如果是前者,原来的配置中就应该有进线电抗器吧?
如果是后者,那只改一台变压器就行了,何必要合到一起去呢?
引用9楼详细内容:
之前是三台容量一样的,想把其中的一台改了,变压器容量是够的,系统没有谐波处理,所以咨询一下,要加电抗器三台都要加还是只加那台不一样的?
引用5楼详细内容:
还是建议分开,1000kw电机用的变压器已经不小了,你这合起来都2600kw,变压器容量就更大了,合起来还得加进线电抗器,单个就不用了。再说这种功率的变压器也都是定制的,不是标准的。个人认为一个没有比两个省多少钱的,以后检修及单个启停都是麻烦的。
光这个条件,没办法回答你的问题。
还是取决于你的拓扑结构。