这个只要对地短路,摇表就能测出来,前提你的地得要接对。相间短路这个就比较头疼了,尤其大电机,用电桥,如果没有,也可以直接通过变频器判断。其实可以拿台小电机可以试下变频器是否是好的,如果能运行,就要查外部线路和电机。不过楼主检查思路清楚,按部就班,问题自然就出现了。还有当变频器的接地线有电流,当接地网或者接地点不合理时,接地电流会串到这个变频器的接地线,这种情况也会报接地报警。