恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-29 17:30:31
4楼
谢谢回答,今天晚上我试了一下,将电机从设备脱开,或者直接启动,电机是能正常启动的。用变频器启动的话,电机报警F7409,电机启动时达到了限幅电流,P640大概是1.8倍的额定电流,是否应该提高至更高的电流?
不是这样“简单”调试的。
首先,电机转矩是否满足要求,不但考虑稳态(匀速)的状态,还要考虑加减速时,因系统惯量产生的附加负载转矩!
同样的系统惯量,加速快和慢,所需驱动转矩是不同的。而异步电机最大只能提供2倍的额定转矩;而此时电流近乎5-7倍额定电流。电机只能短时承受。这就是50Hz工频直接启动的状态。
G120C的调试,你选重载,默认就是1.5倍的最大电流限制。实际工况中,超过电机额定电流就开始计算电机过热。
要想电机完全“出力”,就是选择 矢量控制 (P1300=20),断开负载,做静态、动态识别和优化。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主