回复:使用200smart能检测交流接触器的响应时间么?要求误差在1ms以内

已锁定

莫等花落

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-01-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-10-29 20:50:15

15楼

用高速脉冲输出100kHz脉冲当做计时脉冲,用立即指令驱动接触器线圈的同时启动高速脉冲计数,用接触器反馈触点触发中断锁定高速脉冲计数值,然后计算时间就可以吧。