恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-29 20:56:19
7楼
不是这样“简单”调试的。
首先,电机转矩是否满足要求,不但考虑稳态(匀速)的状态,还要考虑加减速时,因系统惯量产生的附加负载转矩!
同样的系统惯量,加速快和慢,所需驱动转矩是不同的。而异步电机最大只能提供2倍的额定转矩;而此时电流近乎5-7倍额定电流。电机只能短时承受。这就是50Hz工频直接启动的状态。
G120C的调试,你选重载,默认就是1.5倍的最大电流限制。实际工况中,超过电机额定电流就开始计算电机过热。
要想电机完全“出力”,就是选择 矢量控制 (P1300=20),断开负载,做静态、动态识别和优化。
V/F 控制改为转速控制,提高P1610转矩至100%。电机能启动了,但是现在用报文20输出的电流(PZD3)/163.84之后,发现运行电流是最大电流的百分比,请问如何能输出电流的百分比?是不是必须通过PLC程序中计算? 谢谢!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主