恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-10-30 23:02:13
1楼
个人理解如果你对这个OUT接口变量先读后写,可能会有问题:
FC的话,对OUT变量先读后写,性质就跟对TEMP变量先读后写一样。
FB的话,对OUT变量先读后写分两种情况,如果在背景DB设置了该变量断电保持就没事,如果没有设置断电保持,就会跟上面FC情况一样。