回复:求助,1200PLC PWM风扇调速问题

已锁定

holdkcsxyz

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1561
  • 精华

    24
  • 被关注

    162

论坛等级:至圣

注册时间:2015-06-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-10-30 23:27:16

3楼

展开查看
以下是引用手机用户2020022726864F在2020-10-30 16:44:39的发言 >1楼

200khz就可以正常调速,100khz调不了速...




仔细查查1200的接线和PWM配置吧,PWM的档位(有效占空比)很多时候比频率还重要,主频一定下频率和占空比不可兼得。再确认下PWM电平标准(5V/24V),你说200KHZ可以调速,这可能是错觉吧,200KHZ应该根本没几个档位了,即使有档位,也可能不会有很好的调速特性,本体上输出100KHZ频率的PWM应该也没档位了,最小给定好像是1us,如果有更高的调速品质要求换1217吧; 一般中等的直流无刷基本30KHZ频率,800多个占空比,速度做的很平滑,很多低端的直流无刷1KHZ,1000占空比也可以获得很好的调速特性。好的激光调节做到100KHZ频率,1000个占空比,CPU主频好几百MHZ都快1G了才行。