这个故障CIM损坏的故障相对较小,最大的可能是IGBT,首先考虑更换它;其次是电流互感器,再次才是CIM。
因为你这个虽然频繁,但也是偶报而不是持续报,所以比较难判断直接判断是IGBT的原因。但是从维修的角度,还是要先把它换掉;故障依然存在的话,再去换电流互感器。