回复:S120逆变器报F30021故障

已锁定

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21068
  • 精华

    399
  • 被关注

    1487

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-01 16:52:35

23楼

展开查看
以下是引用渔明鱼工在2020-10-27 11:11:52的发言 >1楼

电机大了匝间短路确实不好测量,换电机是最好的途径,2006年我吃过这样的亏,当时仅仅是漆包线之间有短路,不拆解电机是看不到的。

还是可以发现的,三相电流监控,以及电机温度变化异常

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:说的非常好。只要想办法寻求可操作性的测试方法,注意观察。任何故障点都是可以发现的。kdrjl

评论