接地故障和匝间短路,S120都是有检测工具的。

设置P1901,再做电机的静态检测,看看r1902的结果。另外,从检测出来的电机参数,如定子/转子的电阻/电感等,跟原参数或相同电机参数进行对比,很多时候也可以发现端倪。


灵活使用电机静态检测功能,对于维修人员来说,很有帮助。