回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

已锁定

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-11-02 10:09:14

12楼

展开查看
以下是引用aa13123在2020-11-01 20:07:52的发言 >11楼

为什么会有800V呢,380V整流也就540V左右,你把回馈给封了么

以下是引用南山飞雪在2020-10-31 10:25:15的发言 >10楼:是这样的,2S降到20...

引用10楼详细内容:

是这样的,2S降到200V以下。上升没那么快,PDA上有时间,40秒左右到800V,以后的实验都没敢做到800V,600V左右就把进线分了。

以下是引用北雪雪纷飞在2020-10-30 15:15:00的发言 >8楼:逆变器停止后,整流...

引用8楼详细内容:

逆变器停止后,整流停止后2s母线电压又上去了是吗?

没有呀,发生在直流回馈,逆变器都没有工作呀!不是逆变器运行的时间。