哦,这样呀。


以你的贴图为例,r2 = 42?如果是那r46 = ?呢?即便不看r46,只看r2也能知道,你的系统问题出在OFF2控制字状态上了。


此时,合闸之前,必须先把OFF2控制字置1,不能置0。置0时,是合不了闸的。禁止启动。而为什么OFF2会变成0了?那就要查你的系统OFF2是怎么给出的?这与你的系统控制逻辑的设计有关。是外部急停按钮控制?还是上位机PLC控制?这要查你的系统了。

我是你的朋友