以下是引用yming在2020-10-24 18:05:33的发言 >5楼

刚性连接的两个相同电机。可以采用一台变频器,并联(SLVC)矢量模式。

快速调试时,输入一台的电机参数,勾选并联、输入并联数量。

然后按照正常调试流程做空载辨识、和优化。

对于大惯量系统,某(加)速度下可能会出现振荡(一对一时也会出现的)。减小矢量控制的增益(1/2),加大积分时间即可(x2)。


实际上就是等效按照一台大电机来做。


如果是两台电机两台变频器,这种情况。

电机的优化应该怎么处理呢?