刚性连接的两个相同电机。可以采用一台变频器,并联(SLVC)矢量模式。
快速调试时,输入一台的电机参数,勾选并联、输入并联数量。
然后按照正常调试流程做空载辨识、和优化。
对于大惯量系统,某(加)速度下可能会出现振荡(一对一时也会出现的)。减小矢量控制的增益(1/2),加大积分时间即可(x2)。
实际上就是等效按照一台大电机来做。
如果是两台电机两台变频器,这种情况。
电机的优化应该怎么处理呢?