G120C PN 控制第三方电机,PLC 采用PID调速,报文352.电机启动时总是报电机堵转故障。而且无法读取电流、扭矩等参数。用博图软件调试的。哪位大神能够给分析下一下问题原因?
1、电机启动报堵转故障?(断电方可重新启动。如果启动起来运行完全没有问题)
2、博图软件里面找不到相对应的P2177和P2175参数?
3、报文352后面四个参数读取不上来?
注:我有两台配置完全一样的设备!程序也是我一人编写,完全相同。现在是一台有这些问题,一台一点问题都没有,完全正常运行。对比两个所有能看到的参数完全一样。
都懵逼,哪位能给分析一下?