回复:step 5.5中在OB1里引用FB块的费解的问题

已锁定

woaiyy

  • 帖子

    39
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2015-03-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-11-02 21:27:24

2楼

展开查看
以下是引用Mr.小孙在2020-11-01 12:38:27的发言 >1楼

指针寻址对共享数据块只支持符号寻址,它是通过符号也就是内存中类名索引DB地址,这就是与背景数据di的不同之处(背景数据块继承原FB).

//老版本的step7是不是支持的?因为我从另外一台同样设备的PLC上upload上来的就是这么写的,设备里面相关功能也能正常运行。但是upload上来的程序,只要我在OB1的这个地方做了任何改动,再修改回来就不行了。怀疑是不是原厂家是用老版本编写编译通过的,我用step7 5.5就不让了

是我搞错了。我刚才用符号寻址输入IN0 := DB10000.STAT108,等等,没有报错编译通过了,等我保存后再打开,就自动变成IN0 := P#DB10000.DBX126.0 BYTE 2 了。所以也就是实际编程的时候是用的符号寻址,但是保存后再打开就自动变了。