恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-03 09:05:33
8楼
项目中有两个电机刚性连接,使用变频器控制。
现在有两种方案
1:使用两个变频器,一主一从。主的扭矩实际值输出给从的变频器作为扭矩设定值。
主的是速度控制,从的是扭矩控制。
2:使用一个大的变频器,直接带两个电机,同启同停。
项目中没有位置要求,这两种方案应该怎么取舍?各自的优缺点是什么?
这个得看负载要求, 如果是链篦机或者环冷机, 这种没有调速要求,没有动态指标要求的, 用方案二合适, 成本,维护量都锐减。
如果有动态指标要求的, 比如飞剪, 卷扬, 提升机, 那就不是成本和维护问题了。 必须保证性能指标, 否则你用的时候欲哭无泪。 比如, 卷扬, 报电机过热, 电机过流等等。