楼主,我是来求助的,我用S71200和第三方软件做MODBUS-TCP通讯,S71200做服务器和客户端通信,均测试没有问题,与WINCC通讯,WINCC作为客户端通信没有问题,但是S71200作为客户端时,通信失败,找了好多资料,还是没解决,
我觉得是这样的:
PC(WINCC)做客户端时,它主导控制发送,1200作为单纯服务器,响应可以很快。
反过来可不一定行得通。如果PC(WINCC)服务端口要响应多请求处理时,可能就要“排队”了。这与PC端的收发状态关系极大。
例如:一台1200 下挂 7台 驱动使用PN/IO RT通讯;另一台 1200 只是做数据处理。
如果这两台之间要做 异步的TCP通讯。明显下挂7台 PN驱动的通讯负荷大,当它做TCP异步通讯服务器时,肯定要优先处理更高一级的RT通讯,然后才能响应较低级的TCP异步通讯请求。
而若它作为客户端时,只是发送请求;而另一边比较闲的1200可以快速响应。
你认为呢?