恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-06 21:00:25
30楼
感谢z版以及K版 风起云的经典评论。
之前也关注过69.6这个参数的,两年之前用过,后来没发生过问题就忘记了,现在一看确实如此,可以监控一下此参数,作为一个专项的检查。
正如Z版所讲,电机的质量确实是国产二流的,现在也慢慢的在更换西门子电机,车间温度比较高,基本夏天到了45度左右,而且湿度比较大,引线的氧化特别厉害。造纸行业的问题还有硫化氢气体,所以现在也会从几方面入手,硬件更换西门子变频电机,报一台电桥有助于测量,巡检也从几个方面加强,电流,温度,以及69.6这个参数,协调改善车间通风,降低温湿度。。