你使用TIA Portal写的。不要照抄哦。
首先是硬件组态,PLC必须是那种 3xx-2DP的,MM440加装DP模板。PLC侧组态时,选择报文;看清楚组态分配的IO地址。
MM440组态也要选择 6(DP);报文选择与PLC对应的。
注意:PIW和IW不是一个意思!IW QW只是硬件端口的映射地址。
PIW PQW 则是实际端口地址。
4字节(2字)是可以直接使用MOVE的。其他报文需要使用一致性读写。
最后,要注意字节和字的关系。低位字节在前。