回复:多故障信号用指示灯分别闪烁的方法?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15510
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-07 10:31:56

8楼

这种方式的人机交流是一个很好的方法。

我会用流程控制,S继电器。

没有报警的时候就所有S步都被跳过。

每个闪烁控制S步传送闪烁次数和亮时间和灭时间去一个闪烁功能块。功能块完成后给一个完成信号到S步,然后下一个S步是延时5秒。然后到下一个闪烁控制的S步。

才几种状态,把全体步流水式一次性写完都不多。

你先研究做个闪烁功能块吧。

或者你调用5次这个闪烁功能块也可以。那个报警就调用那个闪烁。只不过报警变成有优先级显示,后者优先。

如果你有做[多次调用库]的经验,那么就下一步做成库吧。如果没经验就下两步吧。

另外,用蜂鸣器效果会比灯好,你信不信?快速地“嘀嘀嘀”三响和“闪闪闪”三闪,绝对耳朵比眼睛清楚。

甚至,你用高速输出给一个喇叭,做成多种声调……甚至多段包络做成音乐。草。还有没有人说用个屏好?

钱多限制了你的想象能力呗。