使用FB284调试V90 PN版本通讯的一些补充

已锁定

小尹先生

  • 帖子

    38
  • 精华

    2
  • 被关注

    12

论坛等级:侠客

注册时间:2012-04-07

黄金 黄金 如何晋级?

使用FB284调试V90 PN版本通讯的一些补充

2819

7

2020-11-07 11:21:15

西门子官方文档已经介绍了一部分,但我认为不是很全。主要是V90驱动器部分的设置已经介绍的差不多了。S7-1500 PLC部分需要补充。

TIA软件添加好硬件组态,给V90设置好对应的profinet名称和以太网IP后,进行程序下载。下载的第一步需要给对应的V90分配设备名称,这个应该和所有的pn通讯站点都是一样的。

点击“分配设备名称”,出现下图。


点击“更新列表”,可以搜索到一台没有设置IP的V90设备。因为这一台V90是新驱动器,如果是一台已经使用过的,默认IP不一定为0.0.0.0。这个好像没多大关系,反正只需要重新分配就可以了。


选中对应的v90设备,点击“分配名称”。这里顺便提一句,如果说这里有好几台V90设备,那么怎么把你想要分配的IP和设备名称分配给正确的那一台?我一般的做法是你想给哪台分配IP地址,那就单独给那台上电,等到单独分配好地址和名称后,再一起上电,也没什么问题了。


分配名称成功以后,出现已经设置好IP的V90设备



至此,V90使用博图已经分配好名称和地址,接下来在V-ASSISTANT软件把v90的网络配置设置完成就可以了。在V-ASSISTANT软件里设置的PN站名和IP一定要和博图里面分配的设备名称一模一样,英文字母的大小写也要一样,还有空格什么的,要么一起有,要么一起没有。这个比较重要,有的时候就是因为大小写,或者多了个空格,然后就通讯不成功。所以一般设备名称不要起那么复杂的就可以了。

 

硬件设置基本完成,接下来就使用FB284这个功能块即可。这个按照参考文档就可以了,上面的介绍已经比较详细了。

这里要讲的是FB284的有个“HWIDSTW”和“HWIDZSW”,这个的解释是硬件标识符。因为参考文档里面填写的是数字“268”,但这个是不一定的,文档最后也给了解释,需要对照v90的系统参数来选择对应的硬件标识符。我实际使用时一般是这么用的。

双击管脚,,出现这个图标,在这个图标里面可以进行选择


选中对应的报文就可以了。


最后出现的标识符为“269”,这个应该是根据你组态的硬件设备自动分配的,所以不能说文档上是268,你就填268,然后死活通讯不上。

到这里应该补充的都差不多了。如果通讯正常,你在使用FB284的使能输入时,驱动器就应该能正常使能。如果不行,那就只能继续查找原因了。

还有么就是补充一下,西门子报文111的内容。

这个参考V90PN操作手册,上面也有详细的介绍。我这里就是补充一下这个报文为什么会有输入、输出地址。这个输入、输出地址都是通过字来使用的,以上图为例,则应该是IW40,IW42,一直到IW62的12个字,输出地址则为QW50,QW52,一直到QW72。IW为监控字,对应V90的ZSW,QW为控制字,对应V90的STW。