恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-08 19:29:59
2楼
也用G120C更换了一条线的MM440。感觉还是有些不同。
首先它是像MM440那样的一体机,没有G120-2那种分体式的灵活;不能更换CU改变、提升功能。
其次,G120也不能像MM440那样,经通讯报文直接将参数写到ROM中。而是要通过971复制命令。
G120C只能用于无传感器速度矢量控制,没有更多的模式可选。好在还有P1300=19。
其实,现在有点后悔。还是用分体式的灵活。生产线可以灵活改变功能、升级等等。
精华帖版主置评:哈哈,发言很不错。有感想。kdrjl