是G120!不是S120!

 不过,不管是哪个,PN 或以太网都需要在线设置传输IP地址和设备名称。确认(复制到ROM),然后断电重启!

重启后使用新的设置连接。


它的内部,实际是两套参数。设置的是P参数,激活的是 r参数。只有修改确认参数置一后,断电、重启才会复制P参数到r参数。完成实际的更改。