是G120!不是S120!
不过,不管是哪个,PN 或以太网都需要在线设置传输IP地址和设备名称。确认(复制到ROM),然后断电重启!
重启后使用新的设置连接。
它的内部,实际是两套参数。设置的是P参数,激活的是 r参数。只有修改确认参数置一后,断电、重启才会复制P参数到r参数。完成实际的更改。
通讯参数不会受到工厂复位的影响(不会让你复位工厂参数后,找不到CU。);除非你指定通讯参数也复位工厂参数。(别复位这个,有的出厂IP是 0.0.0.0 重设挺麻烦的。)