回复:ET 200SP数字量输入输出模块电源接线问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-09 11:14:27

7楼

展开查看
以下是引用mp逍遥行者在2020-11-09 07:57:24的发言 >5楼

ET200SP的组态已经确定好了,现在主要是对设计接线图有点弄不明白,启用新的电位组的需要外部接20VDC,深色的不需要接吗?

深色的基座电源都是用(来自)左侧基座的;同时它右侧有个可插接口。

所以,必须以一个浅色基座作为供电的开始。


组态时,点击基座,从下面属性中可选深色/浅色。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?