没看明白,DI2是做什么?环控?BAS?啥意思?还有DI5工频故障?啥意思?
其实你的需求可以不需要参数组转换,就是通讯和模拟量输入两地选择给定权的问题嘛。开关量输入永远是控制字的操作。在G120C的自由功能块里,有一个模拟开关的块,用它通过开关量输入切换转速的给定选择就可以了。
没必要考虑宏操作,P922 = 999。自由连接。