100A以下都是微型断路器,简称微断,这个电流范围也是比较常用的。
微断的短路电流保护根据灵敏度分为B,C,D型,B型的短路电流整定在3-5倍额定电流,C型短路电磁脱扣电流被整定为5-10倍额定电流,D型是10-14倍额定电流。变频器在初始上电时,虽然有限流电阻,电容的充电电流仍然很大,往往在开机瞬间会造成微断跳闸,再次送电时电容已充满电,微断就不会跳闸了。为了避开这个送电时的跳闸,一般是选用额定电流的D型断路器,或者大一个级别的C型断路器。
精华帖版主置评:讲的很好。kdrjl