100A以下都是微型断路器,简称微断,这个电流范围也是比较常用的。
微断的短路电流保护根据灵敏度分为B,C,D型,B型的短路电流整定在3-5倍额定电流,C型短路电磁脱扣电流被整定为5-10倍额定电流,D型是10-14倍额定电流。变频器在初始上电时,虽然有限流电阻,电容的充电电流仍然很大,往往在开机瞬间会造成微断跳闸,再次送电时电容已充满电,微断就不会跳闸了。为了避开这个送电时的跳闸,一般是选用额定电流的D型断路器,或者大一个级别的C型断路器。
变频器初始上电时,对变频器电容充电,因限流电阻的存在,没有多大电流的。
C型断路器本身合闸就能承受5倍标称电流2秒;D型则是10倍标称电流2秒!
曾经联机调试5台18.5kW的产线,无负载(空转)调试,没有大容量电源,就用现场 32A微断、4平方电缆;一台一台上电,5台一起空载,中低速运转调试。
所以,龙云浪子说得是正确的。