以下是引用南山飞雪在2020-11-08 09:05:02的发言 >17楼

问题已解决,另一母线段的一台电机(活门辊)接地造成的。这段母线和此母线段一个变压器绕组供电,不接地系统可以解释逆变器不跳闸,但解释不了为什么影响另一母线段。