 编程错误,CPU诊断已经说的非常明白了,想让CPU不进入STOP模式,需要加载对应的OB块,例如:

编程错误组织块(OB121)
描述

只要发生同程序处理相关的错误所导致的事件,CPU的操作系统即调用OB121。例如,如果用户程序调用了尚未装载到CPU中的块,将会调用OB121。


可以先加载错误OB块,让CPU不进入STOP模式,下一步找到程序错误的位置,彻底的解决错误。