变频器初始上电时,对变频器电容充电,因限流电阻的存在,没有多大电流的。
C型断路器本身合闸就能承受5倍标称电流2秒;D型则是10倍标称电流2秒!
曾经联机调试5台18.5kW的产线,无负载(空转)调试,没有大容量电源,就用现场 32A微断、4平方电缆;一台一台上电,5台一起空载,中低速运转调试。
所以,龙云浪子说得是正确的。
18.5kw的变频器,选用32A的有点小吧。
不是说比额定电流要大一些吗?18.5KW的变频器的额定电流应该比32A大吧?