3楼

哦,也就是说,只有两地控制有用了?

那就用参数组转换即可,第一组是端子控制,来自参数r755.0;第二组是通讯控制。来自r2050.1;接到P1070即可。


或者,不用参数组,用自由功能块的模拟开关,让DI3选择通断,接到P1070即可。模拟开关的输入分别接来自r755.0和r2050.1的两个信号源。实现两地控制。


我更喜欢第二种开关选通的那个方法。不折腾。