以下是引用hy_12306在2020-11-07 21:00:05的发言 >6楼

举个最简单的例子的。丝杠导程10mm,减速机1:5,那么你想走位置,比如走20mm,怎样设置电子齿轮比。PLC里电子齿轮比1:1,V90电机每转1000脉冲,那么PLC发5000脉冲丝杠转一圈,也就是5000脉冲10mm,这样units=500,西门庆叫LU吧,反正都一样。这样,你走20mm,PLC发10000个脉冲就可以了。只要不超过PLC最大的脉冲量。一般运控可以到10M,无非PLC的100K可比的。

西门庆亮了,我差点笑喷了