恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-11 09:32:25
13楼
举个最简单的例子的。丝杠导程10mm,减速机1:5,那么你想走位置,比如走20mm,怎样设置电子齿轮比。PLC里电子齿轮比1:1,V90电机每转1000脉冲,那么PLC发5000脉冲丝杠转一圈,也就是5000脉冲10mm,这样units=500,西门庆叫LU吧,反正都一样。这样,你走20mm,PLC发10000个脉冲就可以了。只要不超过PLC最大的脉冲量。一般运控可以到10M,无非PLC的100K可比的。
西门庆亮了,我差点笑喷了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主