以下是引用老兵在2020-11-11 10:37:05的发言 >9楼

并不是漏掉。

我理解其实预控的目的也正如Y版所说,如果EMF/V接近于最大值 ,也就没什么预控的余地了。对吧?所 以,这个比值更重要。

以下是引用锋言锋语在2020-11-09 18:52:05的发言 >8楼:但是图上表示, 只有...

引用8楼详细内容:

但是图上表示, 只有比值进入与控环节。 应该是漏掉没表示出来


以下是引用老兵在2020-11-09 18:42:03的发言 >7楼:都知道EMF/V了...

引用7楼详细内容:

都知道EMF/V了,那不就知道EMF了么?

以下是引用锋言锋语在2020-11-09 09:14:34的发言 >楼主:DCM功能图G685...

引用楼主详细内容:

DCM功能图G6855, 电流电流预控环节。

该环节的输入三部分: 1.电流给定; 2.反向电源比(EMF/进线峰值); 3.电路参数


我的理解是, 预控环节, 根据当前的EMF和需要的电流,进行电路分析计算,计算出给需要的电枢电压。 然后换算成角度,给到预控输出。 


根据我的思路, 预控必须知道当前的EMF 但是, 只有反向电压比,只有这个比值, 似乎那一根据电流算出预期角度。


@老兵。

仅仅知道比值如何 给出角度预控?