10楼
并不是漏掉。
我理解其实预控的目的也正如Y版所说,如果EMF/V接近于最大值 ,也就没什么预控的余地了。对吧?所 以,这个比值更重要。
引用8楼详细内容:
但是图上表示, 只有比值进入与控环节。 应该是漏掉没表示出来
引用7楼详细内容:
都知道EMF/V了,那不就知道EMF了么?
引用楼主详细内容:
DCM功能图G6855, 电流电流预控环节。
该环节的输入三部分: 1.电流给定; 2.反向电源比(EMF/进线峰值); 3.电路参数
我的理解是, 预控环节, 根据当前的EMF和需要的电流,进行电路分析计算,计算出给需要的电枢电压。 然后换算成角度,给到预控输出。
根据我的思路, 预控必须知道当前的EMF 但是, 只有反向电压比,只有这个比值, 似乎那一根据电流算出预期角度。
@老兵。
仅仅知道比值如何 给出角度预控?