以下是引用锋言锋语在2020-11-11 11:48:14的发言 >14楼

那问题来了, 电流损耗压降/ 进行电压,  这个关键参量无法计算

以下是引用yming在2020-11-11 11:39:17的发言 >13楼:实际上,触发角本质...

引用13楼详细内容:

实际上,触发角本质上是输出电压。

输出电压=EMF+电流损耗压降。

等式两边同除进线电压。

这样,功能块就是一个没有量纲的功能了。

这是西门子数字归一化的特点。

你看怎么样?

可以计算啊,Y版所说的“电流损耗压降”就是Ia*R,这两个参数都是已知的