编程是要对应一些伺服设定参数的。

向导做完了还要编程的。

向导之前还要确定硬件接线硬件安装的啊。

知道不?

整个过程下来,从什么都没有 到 指哪儿伺服走哪儿。你现在是做好了些什么?

向导提到找零的四种方式的时候你都不知道东南西北。怎么搞?如果电子齿轮算出来是4000:3,那么设定的时候分子分母最小值也要16,怎么搞?

你先确定一下一个脉冲走多少距离。

有没有前极限;后极限;参考点。怎样确定参考点。要不要点动;手动;自动走曲线。各种的速度要不要调,各个定位点要不要调,加减速要不要变。

基本上向导里面要你填的你都要确定。然后还有一半要确定的事情在伺服这边,安装接线这边。

最好是自己先做一下,遇到确定问题再讨论。否则没有结果的。例如这个选项什么意思?向导n多个页面怎么跟你说清楚?不如自己看书了。