接受公司的通讯监控系统快一周了,在此先感谢西门子找答案各位工程师给与的帮助,让我从中学到了很多,首先期间遇到的问题分享出来给有需要的朋友。1.传感器与模拟模块不同源导致的共模电压影响信号误差,尝试将传感器电源的负端与模拟模块的M端连接。2.plc读数不准确检查plc组态设置“电流或电压型”,编程中根据传感器的输出型号选择合适的程序,如我做的是4~20mA电流型温压变送器,对应5530~27648.组态王系统中设置变量,连接plc,有些读不出数的尝试修改组态王的S71200文件地址等等。期间搜集到的一些资料分享出来给有需要的朋友。

模拟模块使用方法:https://wenku.baidu.com/view/595ca60702768e9951e738c3.html#

smart模拟模块:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/s7-200-smart-portal/200SmartTop/SmartSMS/028.html

模拟量常见问题:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/in_out/EM_block/Analog_FAQ.html 

 