回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23712
  • 精华

    915
  • 被关注

    1289

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-12 08:52:38

18楼

展开查看
以下是引用beyondcoin在2020-11-11 18:42:24的发言 >17楼

你们选大一档使用过程中确实没事吗?

样本上的可要大的多。。。


比如7.5KW的,电机断路器选用3RV1031- 4EA10。电流22-32.选的都是2倍以上的。



对呀!

7.5kW的PM它的输出电流18A,加上风机散热,自身损耗,输入电流21.9A。选进线断路器至少是25A的,大一档就是32A的。

变频器是按电流选,不是按照电机选。这个7.5kW的PM如果用于冲击负载,只能适配5.5kW的电机。这时它可以提供电机额定电流2倍的瞬时冲击电流。


同理,买一台11kW的配电机7.5kW的,选32A的或40A的都可以。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?