恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-12 14:27:10
19楼
直接启动电机电流一般是额定电流的4-7倍,如果有频繁的正反转可能电流可以达10-12倍额定电流,如果配置C脱扣器断路器,一般场合理论上讲需要最少是1.5倍-2.0,频繁正反转场合需要配置2.5-3倍了,变频器驱动电机一般都是按照V/F控制,电机电压和频率从小到大按照加速时间来增大,变频器起到了缓冲器作用,起到过程中对于进线电流上升会比较平缓上升。直接启动就是因为启动冲击电流大,为保证断路器躲过冲击电流所以断路器额定电流需要配置大,否则容易出现启动误跳闸问题。而变频器就不存在这个问题,所以可以选择变频器额定电流大一点就可以了。