4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-11-12 15:27:42的发言 >3楼

哦,这样呀。那就得做个实验来确认了。比如说,当连锁的单元出问题以后是死机不动了?还是报故障了?这个要根据现象想办法保护。


像A和B两个轴的互锁保护还是以两个轴的状态字的故障位作为判断为妥。以他们的各自互相来互锁。应该在r899的故障位吧?而且,最好别用使能,用外部故障的控制字互锁。

好吧。还得以实验为准。

不忘初心