回复:WinCC Runtime的时候出错

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-11-13 09:48:10

4楼

 在硬件组态里面把V14.0.1修改为V15.1就可以。不需要重新组态。


因为你的项目是V14.0.1开发的,升级到了V15.1以后,WinccADV的组态硬件信息还是V14的,所以在V15.1打开WinccADV的硬件配置进行修改一下就可以,修改位置位置如下图片:

 

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl