以下是引用RENHQ在2020-10-12 12:23:34的发言 >5楼

不错

前段时间用了一个第三方的DP模块,就放到CPU旁边了,用第一个很顺利,组态上就通讯上了

用第二个的时候,怎么弄就是通讯不上,模块距离CPU不到1米,DP头的终端电阻不管在ON/OFF上,死活通讯不上,联系厂家,厂家客服也很纳闷,最后没办法,把波特率降了一下,然后马上就好了》。。感觉也好奇怪

你第2个的通信距离,通信介质与第一个是一样的吗?