回复:关于modbus RTU轮值通讯报错求助

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-13 17:17:50

3楼

如果只有一个CM模块,那么其初始化FB和所有通讯FB都应该用同一个背景数据块。这个CM模块和这个指定的数据块交换数据。

同理,两个CM就要有两个指定的背景数据块。(所有CM模块都是一样具有自己的缓冲区,模块按指令操作收发过程,只是完成时,和这个数据块交换一次数据。)

这和每次通讯的报文不同的数据块是两码事儿。


你可以多次调用Master,但任意时刻只能激活一个!因为这是异步半双工的485通讯。

如果是四线的422全双工通讯,收发才可以同时使用。