恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-13 17:32:28
23楼
普通的,输入为二极管整流的,目前基本不会再使用快熔了。因为这类半导体器件价格相比已经很低了。只要柜内安装清理干净,仔细做到位;装置本身的防护是没问题的。
西门子装置对于输出部分的防护,是做得很好的。即便负载是短路状态,也能快速OFF2关断。
只有那些可控硅(无法控制关断)装置才去考虑使用快熔。
快熔目前大多数在共母线DC-BUS系统上使用了。 AC输入端基本上都是使用断路器了。
精华帖版主置评:说了问题的现象,有观察力呀。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主