20mS? 什么的看门狗20mS?

PN/IO的硬件端口刷新,默认是自动配置的。你的系统一共有几个IP站?

有多少IO点?

自动配置有时候是不合适的。没有拓扑,它不知道网络是怎么配置的。

就会变成远端的端口刷新2毫秒,近端却是4毫秒等等。


我猜测,它是根据你组态先后顺序配置的。不是根据序号配置的。我试过。


只有做了网络拓扑,它才会按拓扑计算各个延迟,这个就不容易出问题。