回复:为什么输出的pwm突然没有低电平了,电平拉不低是什么原因啊,之前好好的啊。

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15510
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-14 14:03:41

7楼

电压拉不低。

你都没拉。

拉不低就用下拉电阻拉低啦。

手册上有说的,这个问题。

输出点给点负载,不要空载,马上没事。plc输出点最大是0.5安,就算一下最小可以接多少欧姆的电阻。太大阻值了等于没接。手册上说是10%的负载。算出来是480欧。

给个帖楼主参考一下。

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=806685&b_id=3&s_id=1&num=11#anch