回复:变频器前端断路器选型是什么原则呢,具体的理由呢

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2418
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-14 14:29:51

28楼

展开查看
以下是引用yming在2020-11-09 21:11:39的发言 >5楼

变频器初始上电时,对变频器电容充电,因限流电阻的存在,没有多大电流的。

C型断路器本身合闸就能承受5倍标称电流2秒;D型则是10倍标称电流2秒!


曾经联机调试5台18.5kW的产线,无负载(空转)调试,没有大容量电源,就用现场 32A微断、4平方电缆;一台一台上电,5台一起空载,中低速运转调试。

所以,龙云浪子说得是正确的。



以下是引用看雪001在2020-11-09 19:44:09的发言 >3楼:100A以下都是微型断...

引用3楼详细内容:

100A以下都是微型断路器,简称微断,这个电流范围也是比较常用的。

微断的短路电流保护根据灵敏度分为B,C,D型,B型的短路电流整定在3-5倍额定电流,C型短路电磁脱扣电流被整定为5-10倍额定电流,D型是10-14倍额定电流。变频器在初始上电时,虽然有限流电阻,电容的充电电流仍然很大,往往在开机瞬间会造成微断跳闸,再次送电时电容已充满电,微断就不会跳闸了。为了避开这个送电时的跳闸,一般是选用额定电流的D型断路器,或者大一个级别的C型断路器。

变频器限流电阻的作用是限制电容的dv/dt,主要是保护滤波电容,限流电阻在滤波电容尚未充满电就被短路继电器短接了,相当于车子的一档起步用的,短接继电器接通时还是有冲击电流的,这个瞬间极易跳闸。

17楼这个是热磁脱扣器,这个断路器主要是对电机热保护用的,它的额定电流是指双金属片的最大安全电流,变频器本就有过载保护,还有必要选热磁脱扣保护器吗?画蛇添足了!