恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-14 14:29:51
28楼
变频器初始上电时,对变频器电容充电,因限流电阻的存在,没有多大电流的。
C型断路器本身合闸就能承受5倍标称电流2秒;D型则是10倍标称电流2秒!
曾经联机调试5台18.5kW的产线,无负载(空转)调试,没有大容量电源,就用现场 32A微断、4平方电缆;一台一台上电,5台一起空载,中低速运转调试。
所以,龙云浪子说得是正确的。
变频器限流电阻的作用是限制电容的dv/dt,主要是保护滤波电容,限流电阻在滤波电容尚未充满电就被短路继电器短接了,相当于车子的一档起步用的,短接继电器接通时还是有冲击电流的,这个瞬间极易跳闸。
17楼这个是热磁脱扣器,这个断路器主要是对电机热保护用的,它的额定电流是指双金属片的最大安全电流,变频器本就有过载保护,还有必要选热磁脱扣保护器吗?画蛇添足了!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主