看来这里讨论的这么热闹,也说明大家对系统的设计选型还是存在一定的指导缺失?
我们知道,一个传动系统的设计选型,所包括的方方面面,应该有一个规则可循。这个有哇,比如说,机械工业出版社出版的《电气传动自动化手册》,就对传动系统的选型,结构设计做出了很详细的规范。是一本工程设计必备的工具书。前段时间,在本网站的兑奖中心就有这本出版物。另外,西门子的所有自动化与驱动产品的手册里,对该产品周边电气设备元器件的选型,也都有推荐。
上面有提到在变频器的系统里加装快熔问题。很不错各抒己见。其实过去我也认为,变频器加快熔没用。保护不了IGBT。后来发现,不论是西门子的变频器还是国产的整流回馈电源,在直流侧都有快熔存在。这...?真的是聋子的耳朵-摆式吗?
现在想想,它既然存在,就会也有一定的道理。特别是在变频器系统的公共直流母线端,每一个逆变器或电源单元,它们在共直流母线时,有一个容量匹配的快熔相隔,目的不是保护IGBT的,而是保护其它的半导体元器件不受短路冲击而损坏的。也就是说,当系统发生短路时,快熔会快速切断共直流母线的接点,而保护各自的单元半导体元件不受伤害。在这里,IGBT是不用管的,因为现在的IGBT模块本身的触发极对输出极有一个电流自举保护装置,它在短路电流冲击时自己就锁住输出关断了。
因此如果是直流侧共其它单元并联,加快熔是无可厚非的。而电网的交流侧,加快熔仅是保护二极管整流模块的。这个就要看了,如果三个半导体保护快熔的价格比二极管的整流模块还高,那...,有必要吗?换个模块成本会更低吧?
受教,受教了,分析得很全面哦。我在24楼的发言确实极端了,变频器是一个综合的控制系统,某些变频器前面有整流桥,母线上可能还有其他的器件,igbt的保护只是一方面而已,其他的器件保护可没有igbt这么快……