以上测试,P1300=20。设P1300=21,又略有不同:

当P1475=0,P1511=0.85Nm时:

 

当P1475=0.85Nm,P1511=0时:

 抱闸打开期间

第一个图中,实际转速和转矩会逐渐降为0;

第二个图中,实际转速没有达到设定值,但有输出转矩。有意思的是r60,这种状态下会有一个跳变。如果电机真的有抱闸,应该就没有这个现象了。